Автор Тема: Подключение однофазного генератора к 3-фазной сети  (Прочитано 6464 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн AAC

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2051
  • Репутация: 147
    • Красноярск
Есть дом, запитанный от 3ф, есть генератор 1ф.
Нужно запитать дом от генератора когда отключают свет. В доме никаких 3ф приборов нет. Нагрузка просто раскидана по фазам. Поэтому вроде как первым что приходит в голову отключить от сети дом, и все фазы внутри дома посадить на единственную фазу генератора. Но не все так просто. При таком подключении вырубаются 3ф УЗО. И вопрос  еще что будет с 3ф счетчиком? Да и вообще по идее он не должен при всем всем ничего считать.

Коллеги, какие идеи? :)
SkyWalker FPV 1680mm FY-41AP
LRS EXPERT 2G
FUTABA 12Z

Оффлайн PavelR

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2164
  • Репутация: 152
    • Красноярск
Если правильно все у тебя расключено  " треугольником" , то необходимо на вводе это все разорвать и с коммутировать на 1ф, по другому ни как. Второй вариант трехфазный генератор. Как вариант если генератор подразумевает коммутацию обмоток, то доработать его  :). Поставить авр и наслаждаться .
Очень много людей пропадают без вести при переходе от слов к делу....

Оффлайн AAC

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2051
  • Репутация: 147
    • Красноярск
Паша, я не понял про треугольник. Это об чем? ???

Генератор однофазный, он есть и у него есть свои преимущества. Тут без вариантов.

Задача: чтобы УЗО не вырубалось и счетчик не считал :)
SkyWalker FPV 1680mm FY-41AP
LRS EXPERT 2G
FUTABA 12Z

Оффлайн PavelR

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2164
  • Репутация: 152
    • Красноярск
Дим в твоем случае точно не покатит треугольником, это я по старинке на работе стояли трехфазные стабилизаторы , на выходе трехфазное 220 и нагрузку распределяли между фазами , то есть треугольником. У тебя же сейчас ноль и три фазы 380 верно?
Очень много людей пропадают без вести при переходе от слов к делу....

Оффлайн AAC

  • Модератор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2051
  • Репутация: 147
    • Красноярск
А, ты об этом. Да, конечно. Ноль и три фазы.
SkyWalker FPV 1680mm FY-41AP
LRS EXPERT 2G
FUTABA 12Z

Оффлайн Makey

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 511
  • Репутация: 174
    • Ачинск
Дык вроде как при напряжении 3ф 380 чтоб получить 220 надо в "звезду" нагрузку включать. Чтоб счётчики не считали и УЗО не вырубало нужно подключение делать после всей этой "музыки" Т.е. отрубаем внешнюю сеть полностью после счетчика, УЗО (кстати как вы представляете себе операции с проводниками до счётчика, любой энергонадзор сразу штраф выпишет). Можно отрубить только фазы, но лучше всё наглушняк. Фазные провода идущие в дом собераем в кучу. Подключаем генератор на эту "кучу" и нулевой провод. Единственное нужно исключить одновременного включения внешней сети и генератора, иначе будет бабах из за фазного коротыша.
Техническая реализация возможна как с ручным так и с автоматическим приводом.

Оффлайн Серж

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 111
  • Репутация: 14
  • Сергей Алексеев
    • Крым, Ялта
Предлагаю сменить название поста на такое -
Приключения однофазного генератора в трехфазных сетях.
 :) :) :)
"...Кто в поле, кто в небе, кто в море.
   Себя мы ищем, мы ищем себя...." (песня из к/ф Мимино)

Оффлайн Kargin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
  • Репутация: 4
    • Красноярск
У меня подобная ситуация,  нагрузка раскидана так, чтобы при запуске генератора исключить включение бойлера. Вырубаю все три фазы в гараже, генератор питает кухню и освещение. Телевизоры и компьютеры тоже - это святое )))

Оффлайн Евгений-ARM

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1217
  • Репутация: 234
    • Красноярск
Ну ты же нормальный грамотный человек и понимаешь что пытаешся сделать невозможное -
Цитировать
Внутри электроприбора находится три магнитных катушки. Через первую проходит фаза, через вторую нуль. Ток создает магнитные поля на входе и на выходе катушек прибора. При нормальной работе взаимные поля уничтожают друг друга. Если на одной из катушек происходит дисбаланс, в случае нарушения изоляции проводника,  происходит  утечка тока в землю. Такая «проблема» даст команду к действию третей катушки, которая имеет реле отключающее питание.

нужна полная перетрассировка дома ...
Замена УЗО на соответсвующее .
Токовая нагрузка вырастит при переходе на одну фазу и мощность гены потребуется очень огромная.
---------------------------------------
Была подобная задача ( работал в одной конторке по отделке таких маленьких ХАТ ) - некому магнату миллионеру , который имел рядом с святославом на взлетке в кирпичной свечке квартиру в три последних этажа . Ему нужен был аварийный свет на случай выхода из строя его личной подстанции для его маленькой квартиры в которую завели отдельно полностью 3-ф линию сечением как на весь подъезд в стоке.
Задача в случае аварии отключить все теплые полы, отключить всю вентиляцию, отключить некоторые розетки отрубив лишние домашние кинотеатры . Лампы , одна плита из 5-и и освещение лестничных маршей.
Гена тоже изночально 1-ф - не разрешима - щит уходил в такую перегрузку при такой перекомутации , что вводной кабель переставал выдерживать - пытался стечь. Электроника щита была настолько могучей - дублирование узо и пр.
Короче товарищ исполняющий директор не смог выжать со своего завода денег на комплектацию его квартиры - народ начинал бастовать сидя более 3-х месяцев без зарплаты.
------------------------------------------------------------
К чему - чтобы сделать как ты хочешь - будет очень лапотно и очень опасно или ооочень дорого, что дешевле все таки купить специализированный генератор на 3-фазы в которых к стате есть изначально электроника по аварийному подключению к эл питанию здания \потребителя с такими задачами как у тебя.
----------------------------
Все имхо - может ты сделаешь и откроешь производство таких щитков комутаторов и будешь иметь свой бизнес.

Оффлайн Евгений-ARM

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1217
  • Репутация: 234
    • Красноярск
еще вспомнил ситуацию.
В начале 2000 пришла директива (работал в обществе слепых на тот момент - они делали жгуты на комбаины Енисей) - все электрооборудование поставить под узо ....
Все станки были на 220 и встала задача как у тебя запустить цех через УЗО на однофазном режиме.
УЗО три фазы.
Увы узо сразу вырубалось как только включался какой либо из станков.
Электрики не глупые голову сломали как это обмануть - идет какой-то перекос между нулем и заземлением и все тут и еще падла перекос по фазам даже на входе.
Такая страптивая игрушка.

В горсвете сказали что на том уровне который они собирались сделать ничего не получиться.
В тонкости не вникал , но переоборудование потребовало заново перекладывать систему всего здания.
На рисунке сверху для наглядности однофазный прибор.
Трехфазный еще хуже - он видит 30ма перекоса и все сразу все вырубает .
Не знаю стоит свечь такая задача или нет, тебе виднее.
----------------------
В Орионе где недавно трудился, ставили гену на питание сервака , гена уже с мозгами заточен для таких целей ( китаец и не дорогой) там было проще так как все делалось для одной розетки и так как контроля нет - без узо .
Приключилась беда - где то пробило изоляцию в серваке , коротнула подстанция в результате этого , вышибло сервак и по витой паре пошло по кабинетам.
Сгорела бухгалтерияи еще два соседних кабинета и естественно серверная выгорела в ноль.
Был бы УЗО - ничего бы не произошло , но с ним не получалось тоже почему то подпитать гену.
Нет получилось бы только такой щиток стоит 120к.руб - жаба задавила.