RC форум

Кофейня => Очумелые ручки => Тема начата: AAC от 01 Ноября 2019, 14:04:33

Название: Подключение трехфазного частотника к однофазной сети
Отправлено: AAC от 01 Ноября 2019, 14:04:33
Попал мне в руки частотник ATV312H055N4. Он хоть и небольшой мощности, но требует для питания 3 фазы 380В. Возникло желание заставить его работать от обычной розетки :) Погуглив, так и не удалось найти примеров такого использования. В основном везде один ответ - купите однофазный. К слову - однофазный на выходе будет выдавать 3ф 220В, а не 380В, что не всегда подходит.
Решил пойти экспериментальным путем. На входе у частотника стоит обычный трехфазный диодный мост. Поэтому попробовал подать на вход двух фаз 220В. Частотник включается, но ожидаемо выдает ошибку о низком сетевом напряжении.
Можно конечно повысить напряжение с помощью трансформатора или автотрансформатора, но транс будет размером с сам частотник - это непрактично.
Теоретически частотник можно запитать и постоянным током, тем более что есть клеммы ЗПТ. В нормальном режиме на ЗПТ должно быть 380*1.41=535 Вольт. Но у этого частотника диапазон входных напряжений 380-500В что соответствует 535-705 Вольт + запас.
Поэтому самым простым вариантом получения такого напряжения показался простой выпрямитель с удвоением напряения на двух кондерах и двух диодах. Спаял по быстрому, не забыв о безопасности, добавил NTC и предохранитель :D
Включил - получилось 648В (у меня чуть завышено напряжение в сети, должно быть 620В). То что надо 8)
[attachimg=1]
На всякий случай подключил не  напрямую к ЗПТ, а на вход фаз. Но думаю можно и напрямую.
Частотник радостно сообщил что готов к работе :)
[attachimg=2]

Продолжение следует...


Название: Re: Подключение трехфазного частотника к однофазной сети
Отправлено: PavelR от 02 Ноября 2019, 10:07:17
Димас, крутыбл, интрига прямо, давай продолжение
Название: Re: Подключение трехфазного частотника к однофазной сети
Отправлено: AAC от 02 Ноября 2019, 21:11:19
Как выяснилось сетевое напряжение частотник определяет вычислением от напряжения ЗПТ.

[attachimg=1]

Провел испытания. Все работает штатно :D


Название: Re: Подключение трехфазного частотника к однофазной сети
Отправлено: AAC от 02 Ноября 2019, 21:24:03
Посмотрел пульсации на кондерах - в районе 3%.

[attachimg=1]

Теоретически удвоитель напряжения можно собрать на конденсаторах и диодах которые уже имеются в частотнике. По подобию как сделано переключение напряжения питания 110/220В во многих БП. Но тут есть один момент - родные емкости рассчитаны на совсем другую частоту пульсаций - 300Гц. А в новой схеме уже будет всего 50. Поэтому емкость все равно нужно увеличивать.